quote:以下是引用羡慕嫉妒恨在2014-04-01 20:58:08的发言:
首先确定模块的地址分配是不是Q1.4-1.7.其次检查程序中是否两处用了此Q点,即双向圈最后检查模块的接线是否正确

1.首先地址分配Q1.4-1.7和Q1.0-1.3在同一块模板上,不能单独分配,而Q1.0-1.3能正常工作,所以排除了地址分配不正确的问题;
2.楼主都告诉你了说电源的0V接到19号端子了,本应该接到20号端子。这才是Q1.4-1.7不能正常工作的具体原因。

你还在纠结什么???