1楼

这类问题通常是OUT参数的原因,FC使用DB块绝对地址引用的实参时(比如DB1.DBX0.0),会使用临时变量来存储形参,对于OUT参数来说,就是程序执行结束把临时变量的形参值传送给实参,如果在程序块里没有对OUT形参赋值,那么这个临时变量形参的值就不确定,可能就是上一次块调用残留的,结果传送给实参,块里使用RS触发器就很可能出现这种情况,把OUT换成IN_OUT则可避免这种情况。