回复:S120变频器是否受回馈后电网的影响

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-02 10:42:42

11楼

是啊,按效率0.82考虑,不考虑转动惯量,180kW也可以1.8吨按照5.35m/s2加速了(也就是1秒钟从爬行加速到最高转速),足够了。具体的,要看楼主滚筒转动惯量和其它机械附加转动惯量了。如果是1000kg/m2的机械转动惯量,就只能1.5m/s2了。加速时间是不到4秒,要说还是很大呀。