发布于 2014-04-02 15:22:04
66楼
V13还没装,遇到个V12编译崩溃的问题, 使用PEEK指令读取数据, #DataRead := PEEK(area:=16#84, dbNumber:=#DB_No, byteOffset:=#index_Byte); 接口定义 DataRead 为Byte类型则正常,
但是定义 DataRead为INT,即 #DataRead.b0 := PEEK(area:=16#84, dbNumber:=#DB_No, byteOffset:=#index_Byte); 编译就会提示“TIA遇到问题需要关闭”,崩溃推出了。
使用版本V12 SP1 UP2