回复:谁有关于OFF2,OFF3停车方式的详细技术说明资料,万分感谢!

坏笨笨

  • 帖子

    402
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-04-02 15:42:08

4楼

ABB变频器的OFF1/OFF2/OFF3和西门子的完全一样,遵循profidrive协议格式。你去看看rpba-01的状态机图吧。在我印象中,off2是惯性自由滑停,一般我作电机温控用,检测到过温故障就自由停车。off3是快速停车,看设计者习惯了,我原来习惯是按下急停开关off3置0.,而不是立刻断输出并且机械抱闸。off1就是start/stop了,不过,必须有个上升沿触发。即发生故障并且恢复了,必须off1有一个从0到1的过程,不然变频器不输出。