quote:以下是引用yming在2014-04-02 17:25:03的发言:
单说变频电机的功率因数和效率没有什么意义。
而变频器+异步电机的变频系统功率因数是很高的。这是因为整流电路对直流母线的主要充电电流其矢量方向是和电压矢量方向一致的(尽管电流谐波较大)。
至于变频系统的效率,那和调试的好坏有很大关系。
有个问题啊,举个例子,200kW电机,335.6A,PM340,额定电流380A。如果满转矩基速运行的话,电机电流应为335A,变频满足需要。当25Hz运行时呢,满转矩,电压由于V/f正比关系,已经下降了一半,负载功率也由于频率下降降了一半,看来电流是不能降低了。
这个负载情况如果如图所示功率因数变化,传动电流是不是不够呢?
还有,整机功率因数为什么高,那是由于支撑电容在补偿无功电流。