quote:以下是引用旎戈在2014-04-02 08:57:51的发言:quote:以下是引用李文华在2014-03-31 19:22:03的发言:quote:以下是引用钻石永恒在2014-03-26 13:51:12的发言:
MM440变频器比如说 我的组态地址为864----867选择POO类型为1 那么地址864、865、866、867各代表变频器的什么参数
输出地址864是plc发给变频器的控制字,866是速度给定, 输入地址864是plc读取变频器的状态字,866是反馈。
比如440变频器多段速控制,有四个档位,一档5Hz、二档10Hz、三档25Hz、四档40Hz,参数怎么设定?70系列变频器有如何设定,请李文华赐教,谢谢!
谈不上赐教。在plc的程序中,当一档条件具备时,将5Hz对应的过程值(通常50Hz对应十进制16384或十六进制的4000)传给PQW866;当二档条件具备时,将10Hz对应的过程值传给PQW866;以此类推。70系列的做法也一样,当然在变频器内部也要将给定值来源设为总线控制。