quote:以下是引用yming在2014-04-02 21:31:38的发言:
简单的说吧。
交流进线侧在使用整流管(或可控硅全开)桥式整流对直流母线充电时,仅在电压峰值附近导通。所以电流和电压相位是一致的。因此功率因数很高。
IGBT是开关元件。某一路桥臂导通后,只要快速关断;电机该相就只有电压而几乎没有电流。以此调整满足电机的电压、电流相位要求。满足无功电流的需要。
所以和直流部分是电容或是电源关系不大。因此不能简单地认为:“那是由于支撑电容在补偿无功电流”。
其实问题就是:交流侧的电流从哪儿来的?
您的论点和结论太不连贯,而且不够直观。
咱们可以割裂开整流部分,考虑直流母线下的逆变器状态,讨论输入电流和输出电流。可以连脉动和直流波动都忽略不计,减小自变量,以直流侧不考虑功率因数展开问题。
管子关断了还有续流二极管在走电流。只要是电流必谈回路!