quote:以下是引用533r在2014-04-01 18:15:11的发言:
我在做一个工程,CPU为315-2DP,从站为6ES7 151-1AA05-0AB0,挂8个从站,通讯速率500K,通过接头电阻单点测试都正常,组态两个以上就只显示与最后一个站点通讯上,是什么问题?请个位老师指点。谢谢!
1.请贴上你的组态图;
2.请检查你的组态是否正确;
3.请检查你的子站是否配备有电源模块;
4.请检查你的通讯线缆是否连接正常;
5.请检查你的DP头的终端电阻的“ON/OFF”位置是否设置正确?