回复:在整流回馈单元与逆变分置的回路中,若输出线路因接地或短路,会出现哪些故障?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-03 11:08:24

1楼

IT电网(中性点悬空),出现交流输出接地,无法直接检测。仅此也不会有太大故障,但要是有外部其它回路共同作用,可能出现严重事故。
对于中性点接地的系统,通常变频有接地保护,是通过输出三相电流矢量和计算的,超出阈限,认为是“接地”。在没有输出电流及输出电流较小的情况下,不能够检测到。
接地故障通过控制器关断IGBT来进行保护,动作较慢。更快的,是依靠IGBT驱动的Uce进行保护。该保护对接地和短路不进行区分,检测管子CE间电压超出阈值时,以电场速度发出关断信号并维持一段时间,同时向控制单元发出故障信号,由控制器封锁触发信号。Uce的特点是必须电流足够大才能够保护,逆变不工作,检测不到。