发布于 2014-04-03 11:08:24
1楼
IT电网(中性点悬空),出现交流输出接地,无法直接检测。仅此也不会有太大故障,但要是有外部其它回路共同作用,可能出现严重事故。
对于中性点接地的系统,通常变频有接地保护,是通过输出三相电流矢量和计算的,超出阈限,认为是“接地”。在没有输出电流及输出电流较小的情况下,不能够检测到。