quote:以下是引用凌波微步在2014-04-03 09:56:44的发言:
PCS7是做中大型控制系统的。传统的WINCC+PLC一般定义在中小型系统上的。
FACEPLATE的作用在于标准化,简单化。一劳永逸的事情。
试想,你的控制系统中有上万个变量,上千个阀门与电机需要通过OS进行监控,这个时候的FACEPLATE是不是优势明显了?
目标是要将繁琐的工作重心转移到控制系统的控制方案上。


毫不夸张的说,我用传统plc+wincc的开发方式效率一点也不低

举个例子,模拟量的处理,pcs7里面要把ai信号一个一个拖到cfc里面把(我不知道pcs7还有没有其它方法了,抱歉我的无知),我在plc里面只要调用一个自己写的功能块,指定好ai起始信号地址和通道数量,然后用excel生成ai信号相关的db(我用excel宏写了段程序,能生成ai量程、信号质量、ai报警等数据块),几分钟就搞定ai信号处理了。这些信号(包括报警信息)可以再用excel导入进wincc。

至于操作面板的问题,wincc里面同样有类似可重复调用的面板做法,我就不懂pcs7的效率高于plc哪里了?