回复:S7300 CPU315-2PN/DP 指示灯问题

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-04-03 11:35:34

5楼

SF是系统故障,CPU因硬件或软件错误处于STOP状态
BF灯为红色,表示总线出错(只用于带有DP接口的CPU)
灯亮可能的原因:
1)、模板与机架没有安装牢固。
2)、前连接器与模板没有安装牢固。
3)、电源未正确接入或者松动。
4)、STEP7中的硬件组态设置不正确。
5)、远程站地址与实际不符。
6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。
3、具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断