5台泵,编号为1,2,3,4,5,这5台在没有故障的情况下,首先启动1,2号,过10个小时启动3,4号,停止1,2号,在过10个小时启动5,1号。停止3,4号。就这样循环下去。
在发生故障的时候:比如在1,2号运行的时候,2号泵发生故障,则需要将3,4,5中的一台投入,比如投入3号泵,则现在运行的是1,3号泵,过10个小时后,4,5泵开始运行,1,3号停止。如果2号泵一直是故障状态,则1,3号泵与4,5号泵就这样来回切换,如果2号泵的故障结束,则将2号泵放到启动序列中。
有没有什么编程思路啊?特别是泵发生故障是该怎么进行编程?