回复:电压等级对电机的影响

onlyma

  • 帖子

    100
  • 精华

    7
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2014-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-03 14:54:24

3楼

楼主说的400V电机和600V电机,我认为是不准确的。

在电力系统中,线路上距电源不同距离的电压是不一样的,因此通常采用系统标称电压(nominal system voltage)来命名系统的电压水平。而用电设备(比如电机)的额定电压大都与电网标称电压一致。按照中国的GB标准,有220/380V, 380V/660V的系统标称电压,所以电机的额定电压一定是380V, 660V等等,而不是你说的400V,600V。当然IEC的标称电压是230/400V, 400/690V,如果电机按IEC标准做,那指定有400V电机。中国境内的电机应该都是按照GB标准做吧。

中压系统类似。比如根据IEC(系列一)和GB,10kv是系统标称电压,那么ABB和SIEMENS会做额定电压为10kv的中压电机提供给用户,因为电机是用电设备,所以必须和系统标称电压一致。但中压配电柜的额定电压就是12kv,因为它是配电设备,它的额定电压需说明它可以长时间承受的最高工频电压有效值。