6ra70励磁问题

已锁定

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

6ra70励磁问题

13859

29

2014-04-03 19:05:22

star
现象是这样的:

电机额定励磁电流14A,额定励磁电压220V,设置P78.2=400V,实际进线电压389.5V,P102=14A,电枢未通电,合闸后电机励磁端量得电压为218V,钳线表知励磁电流为14A,此时电机内部有滋滋的电磁声,但随着时间的延长(电枢一直未通电,电机也未转动),钳线表测得的励磁电流一直为14A(偶尔波动为13.9A),但电机励磁端的电压却一直升高(从218V一直缓慢升到280V),DrvMon中监控到导通角也从68度下降到35度。此过程确定进线电压波动很小(388V~390V)。
我的理解是:是否是电机的励磁线圈存在问题。如制造工艺粗糙等等。

求大神冒泡解答!谢谢!
6ra70励磁问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3829条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。