回复:请教一下,有2个测量系统时,换电机(或光栅尺)后的做参考点的几个问题?

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    638

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-04 08:15:35

3楼

你需要电机测量系统生效的时候(屏蔽光栅尺)那就 DB?.DBX1.5 生效
你需要生效光栅尺的时候那就 DB?.DBX1.6生效。
你的光栅尺是增量的,你不需要去设置 34100【1】,回参考点是靠回零开关,或者距离编码保证的。
如果你去该了 34100【1】那么可能回参考点的位置就会变了。
至于 34100【0】现在因为没有生效电机编码器,所以你设置多少都不会生效