回复:34210【0】由2自动变为1,然后由1变为2

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    638

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-04 08:23:52

4楼

quote:以下是引用ruixin2在2014-04-03 19:53:30的发言:
30240=1,34200=1(标准增量电机设置),但如果34210你设了1,归零后会变2,移动速度稍快时又会变1,改0就不会变了。

原来还可以这样设置,一直以为增量的 34200=1 34210=0
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com