不是加了变压器,是加了电抗器。整流的原理比较复杂,给楼主简单描述一下:
电源+接电感1端,电感2端接二极管阳极,电感2端和二极管阳极的共点接开关3端,开关4端接电源-,电源-和二极管阴极接电容为输出。当开关闭合是电感抑制di/dt,同时储能,当储能未结束是放开开关,电感感生电势经二极管和电容进行续流,续流能量没有释放回路,被积聚于电容。因此升压。后面就好解释了,交流电源可以视为无数个瞬时的直流电源,单相电源变换变更为三相电源变换。开关器件主动动作,控制依赖于电感前端的每个瞬时直流电平,AFE。
四象限整流可以叫做AFE,也是采取的主动前端控制,但是里面没有“谐波治理”的计算和控制方法,西门子的AFE就可以治理网侧谐波,但升压范围被人为限制了,只能超过线电压峰值约1.1倍左右。所以国内的都叫做“IGBT四象限整流”以示区别。其实就是直流升压电路的三相交流延展应用。