请查看T计时器的定时值时间格式,提供两种方法供你参考:
方法1:调用 STEP 7 标准库 IEC 功能库中的 FC40(TIM_S5TI)功能块将上步存储的“TIME”格式的数据转换为 “ S5TIME”数据格式的数值;
方法2:将定时值转换为BCD码,然后加上时基信息后送出。