回复:请教一下,有2个测量系统时,换电机(或光栅尺)后的做参考点的几个问题?

Jackie114

  • 帖子

    230
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-04 10:37:05

4楼

谢谢了。就是说:
因为机床是2个测量系统,并且我换的是电机(测量系统1),所以
34100 【0】 (没有生效)
34100【1】 (没有换)

这个2个参数,就不用去管。直接更改34210就好了。对吗?

我查网上写的换电机后的回参考点的一般步骤是:
1,设 34210 = 0
2,移动轴到个已知的位置,然后
34100 = 已知的位置
3, 设 34200 = 1
4, 按下 回参考点 键,然后按“+”或“-”, 34200 自动变成2, 表示回参考点成功。

那么根据我现在的情况,是不是把第二步: 34100 = 已知的位置, 不做任何修改,直接跳过就好了?

还有,如果此轴有2个测量系统,且第二测量系统生效,就让 DBx.DBX1.6 = 1,和我换电机或光栅尺没关系。除非是把2个测量系统变成1个,或是把1个测量系统变成2个,这样的话,才修改DBx.DBX1,5和DBx.DBX1.6. 我这么理解应该对了吧? 呵呵.