回复:在整流回馈单元与逆变分置的回路中,若输出线路因接地或短路,会出现哪些故障?

发旭

  • 帖子

    85
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2014-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-04 11:11:36

6楼

quote:以下是引用aa13123在2014-04-04 10:55:10的发言:
最常见的就是逆变器侧报F011故障了。

实际上逆变器并没有报故障,反而是整流回馈单元报故障,且整流回馈单元有一相功率模块烧损。
评论