发布于 2014-04-04 12:40:45
8楼
选择660V电压等级的电机,电机都按照功率因数为0.85计算,效率为0.95,电机额定电流=800/1.732*0.66*0.85*0.95=866,而400V电压等级的电机额定电流=800/1.732*04*0.85*0.95=1429,二就是使用660V电压等级的电机电流相对于400V的等级小1429-866=563A,相对于400V电压等级电流小了40%。
也就是说使用660V电压等级的电机,绕组所用漆包线会小很多,便于制作且电机能效更高点,
楼主使用800KW的400V的电机,建议使用同步电机比较好,这种电机在大功率使用比较好。我见过630KVA的同步电机,也没有使用水冷措施,风冷就可以了。如果使用变频器来控制还是使用异步电机了。
当然如果为了使用660V电机专门购买一个这样的变压器也没有必要,直接使用400V的就行了。
市面上楼主你都说有400V,既然有就可以买到,就可以正常使用。