quote:以下是引用禾好在2014-04-04 09:14:07的发言:
楼主,小心,测一下电机温度!励磁绕组过热时冒的烟是”黄色“的。

哇哈。。果真被你言中了,今天电机被我搞冒烟了。。当时电机有100rpm,然后通满励磁。电机的自带冷却风机没开,我就在那儿关注电压的变化。励磁电流一直比较稳定,即k266百分比保持恒定。但励磁电压缓慢抬升,导通角从65度一直到15度。。晕到我了。。等我发现这个情况,再抬头看电机,已经冒白烟了。。赶紧停机停励磁,开风机。
另外,我拿了个电阻,励磁回路单独进入该电阻,发现在同样的电流情况下,电压在开始阶段稍微有点抬升后,就一直维持在稳定值,电流也稳定。因此,装置本身的励磁回路肯定是没有问题的。
到目前为止,还是无法确定该电机的励磁回路有没有问题。
打算明天一开始就开着冷却风机,再低速满磁转电机,看看导通角会不会成这个样子的变化。
我总觉得,励磁电阻随温度的变化,不应该变化这么大,正常情况下升个几十伏可以理解,但是现在从开始的180V升到300V,我就觉得不太正常了!看看明天的试验结果吧。