发布于 2014-04-04 16:40:34
7楼
有点疑问:
停止变频输出(前级断路器没分断)-------------------------这个我理解,enable 信号没有了嘛,脉冲封锁,但不代表实际电机已经停止,所以变频器还是需要从内部估算当前的电机转速,因为是enable没有了,说明用户可能有在启动的潜在可能,所以估算当前电机转速在再启动时就有意义了。 愚见,不知对否~
GM150变频器输出侧的连接输出电压的两块AVT模块的作用是什么(把取样线拆掉后,还有输出电压,已排除是用来测输出电压的)------------------------------------------------------- 请教下:您是在怎样的情况下把 取样线 拆掉的?运行时?但此时柜门 不能打开的啊(如果开着柜门运行,属于违规操作啊~~兄弟!)?还是您 预先拆掉 取样线?这样还能正常运行吗?
刚得到德国老外说另外两个功能是跟随启动,计算无速度传感器输出转速的。 —————————————— 这个俺更不能理解了,还有这个功能AVT在GM150上吗?我找遍图纸也没看到啊 ?真的要请教了。。。还是老外有忽悠你的可能?
另外两个AVT是检测DC电压的 对应+和—。 其他四个输出电压输出电流~~
个人愚见,请大侠指点~~