说点教课书的吧。对于这个问题能记住要点就可以了。在遇到其它复杂情况时,再对转差率、感生电动势、定转子电流等进行深入分析,其结果会出现电磁关系与能量转换的多角度分析“殊途同归”。

电容性负载的空载负载关系是根号2和1.35之间的关系,计算540/1.414*1.35=515(V),测量值为510V。
一个可能是网侧的跌落(实际测量一下就可以了),再有呢就是读数时的取整所造成的累积偏差。还有就是变频工作时将在直流侧产生高频电压尖峰,这个影响万用表测量的准确性。这时最好读取变频器的采样电压。