如果全部设备挂接到一条通讯总线上的话,只能说西门子规定PPI多主站总线最好不要多于3个主站,否则会导致主站访问数据严重延迟。
何况你现在已经用到8个主站,得差不多4秒响应一次通讯请求时差客户能承受么?
还有,屏必须支持多主站PPI通讯协议,记得国内真正做到完美支持多主站PPI的屏是极少的。

如果成本没那么死,倒是可以用两个通信口的PLC,屏和中控分别用不同的通信口,这样就完全没问题了。