回复:转矩提升导致母线电压降低

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23195
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-05 21:59:13

15楼

这篇文章不能解释《转矩提升导致母线电压降低》。
这是因为西门子变频器对转矩提升(输出电流)是有限制的。
在强电网下,不会允许其导致母线电压的降低。在此之前,已经报警了。(对于MM440,就是150%额定容量。超过就F0001;OFF2停机了。)
对于弱电网也有限制。由于转矩提升,导致交流进线电压降低;进而导致母线电压降低时。也会报警、甚至停机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?