yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-05 23:36:35

19楼

quote:以下是引用禾好在2014-04-05 22:12:13的发言:
“这篇文章”摘自李发海的《电机学》,版主不认可,那就到此为止吧。各自保留观点。

这和摘自哪里没关系。文章说的是在异步电机-工频的环境下。
变频器的输出电压、频率都是变量。
西门子的变频器是对电机有保护的。你按铭牌输入了电机电压380,变频器就不会允许输出低于此电压的可能。(这也是一部分用户感到不如日系产品的原因。有些厂家的变频器,在电压不足时照样运转。由此有些用户得出西门子变频器对电网要求高的结论。)
所以,楼主的母线电压降低的原因,要根据西门子变频器的功能来判断。
你列出的公式是有用的。尤其是在解释堵转条件下转矩和变频器电压、频率的关系上,很有用处。只要对它全微分。我想应该和P1300=19的实验数据吻合。