回复:MM440变频器Profibus通讯板显示黄灯,通讯不上,怎么处理啊???

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-04-06 20:55:17

3楼

CB alarm4-CB报警4
原因:无给定值。或无效的给定值(控制字=0)正从PROFIBUS主站被接收。
诊断和应采取的措施:
1、检查来自PROFIBUS主站的给定值。将SIMATIC CPU投入“运行”
2、参见CB用户手册