回复:请问增量编码器回参考点的时候,需要压挡块。那是如何知道压没压到挡块呢?

Jackie114

  • 帖子

    230
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-07 08:40:51

2楼

谢谢了。就是说,我换完 增量编码器 以后。先不用管它显示的数值都多少。

而是先按 refer 键,让此轴运动回参考点(或者是手动让此轴往参考点的方向移动?),直到它碰到挡板后,自动停止。

此时就是参考点的位置 0.0, 所以接着我在 34100 中输入 0.00,

再设置34200之后。。。即可完成重新做参考点,让机床像以前一样的运转

我这么理解对吗?