6楼

最好不要用普通接触器直接控制切换补偿电容,投入电容的瞬间冲击电流(涌流)太大(类似于瞬间短路)。并且,触点容易熔焊粘连。使用寿命缩短。
切换电容接触器控制投入电容时,控制预充电电阻(电阻丝)的辅助点提前接通,对电容预充电,然后主触点闭合 电容投入。冲击电流会小很多很多。
切换电容接触器拆除电阻(电阻丝)后,可以当作普通接触器使用。其实:切换电容接触器就是在普通接触器的基础上,增加了预充电电阻及相应的专用辅助触点组成!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才