回复:S7-200 CRC_Time

爱一直存在

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2014-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-07 13:18:28

5楼

你这段没有COPY全。能看出的是,VD440和VD8000还有程序你没有COPY出。如果你没有在其它地方找到改变VD440和VD8000的话,那么你贴出的程序,只是为了计时21次5S。如果VD440和VD8000有其它地方改变的话,它的意思是为了计连续20次当VD440=VD8000时,VD440=0。由于每次VD440都MOVE给了VD8000,也就是说其是为了计20次每5S内VD440和VD8000的变化是否相同。不能满足连续20次相同时,VD440继续变化,而不是赋为0。