回复:6ra70励磁问题

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-07 22:02:02

15楼

quote:以下是引用禾好在2014-04-07 20:41:38的发言:
跟楼主一个一个问题聊吧,你今天还真费了不少心思。如果楼主年轻,前途无量啊。
1.40ms我不大反对,具体效果可以放到后面看“特性”再说。
2.编码器不一定是质量问题,我遇到的更多是安装问题,没用软连接、不同轴等等。
3.电流环手动调试做的是堵转实验:机械锁死后,去掉励磁,进行电流连续区后的阶跃测试。要求是3个波头(10ms)无超调为最佳,5个波头左右都可以,5个以上评价较慢。电机空载运行时电流是会波动的,幅值在1%-5%左右,频率约1秒。
4.楼主风机转向正常吗?直流电机的出风口的密封纸撕掉后(新电机防尘用的,安装完毕了再撕),开了风机,会有很强的气流从出风口出来的。


谢谢好哥夸奖。。新手学习中啊。。
1、嗯,20~40ms都可以,视运行的具体情况而定。我这里只是取大点,希望能过滤掉速度的尖峰值。
2、这句话很在理。对轴同心度,还有工装的安装方式等等,关系都很大。这个电机的光码器是电机厂家出厂就安装好的,电话咨询了,他们只是负责安装,在安装完成之后并未对光码器的信号进行测量等等。所以,明天我会再进一步确认是否光码器出来的信号有问题。
3、您说的这种电流环参数确定方式,我还是第一次听说。受教了!非常感谢!如果现场条件允许,我一定尝试,看看效果。。
4、风机转向正确!出风口风量很大,地面的灰尘都吹起来了。此外,待励磁电压300V时,出风口出来的风温度明显比环境温度高。因此,风机还是起了一定用处的。但为啥就一直达不到热稳定态呢?明天再确认下风道,看看是否存在漏风的现象等等。

好哥经验丰富啊。。学习了。。非常感谢顶贴和赐教!!
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3828条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。