回复:S7-200 CRC_Time

poqiu122

  • 帖子

    413
  • 精华

    0
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-07 22:26:55

6楼

quote:以下是引用爱一直存在在2014-04-07 13:18:28的发言:
你这段没有COPY全。能看出的是,VD440和VD8000还有程序你没有COPY出。如果你没有在其它地方找到改变VD440和VD8000的话,那么你贴出的程序,只是为了计时21次5S。如果VD440和VD8000有其它地方改变的话,它的意思是为了计连续20次当VD440=VD8000时,VD440=0。由于每次VD440都MOVE给了VD8000,也就是说其是为了计20次每5S内VD440和VD8000的变化是否相同。不能满足连续20次相同时,VD440继续变化,而不是赋为0。

VD440是用自由口读出的一个瞬时流量值。VD8000在程序中也没找到别的地方使用。