quote:以下是引用yming在2014-04-07 10:44:46的发言:
出差刚回来。
楼主说的这个是Starter 4.1的驱动,当时Starter还没有内置USB驱动。之后的版本内置了USB驱动。
我认为,G120是把USB转COM的芯片内置到装置里了。
所以,我想应该先连接,再使用软件。否则那个(USB设备)装置不存在,自然是 惊叹号!
还有一点是,要修改配置。在设备管理器中右键点击,属性,配置合理的资源,中断等等。
再有是你是否装了虚拟机,要把虚拟机占用的通道释放掉。
最后,不同的操作系统对USB的管理有差异,驱动也不同。
多谢yming版主的支持!我没有装虚拟机,操作系统是XP SP3,而且是连接G120后安装的软件驱动的,其它配置也都检查过,没有冲突,COM口的设置也没有问题。设置PG/PC接口为S7ONLINE (STEP 7) --PC COM (USS)或DEVICE --PC COM (USS)后连接CU230P都失败。
我分析问题可能是这样的:正如您猜测的在早期的G120 CU是把USB转COM的芯片内置到装置里了,所以在操作系统的设备管理中显示为串口,在STARTER中要设置为串口方式连接。而新版本的G120 CU应该去掉的这个转换芯片,直接通过USB进行通讯,所以设备管理中显示为USB设备,而不是虚拟串口,因此在STARTER设置PG/PC为S7USB才能建立连接。