水冷的报警不会导致变频器跳机,前提是变频器柜内温度没有达到故障阈值。
注意:拆开外循环进水侧水管上的过滤器(要拆开水冷柜背板才能看到),清洗 或者 更换。
检查外循环水的出水压力,流量等,控制水温!

再者,外循环水质过脏可能导致 换热器 内部堵塞,那就相当麻烦,需要专业人员更换。所以水质很重要~~