回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-08 16:52:29

30楼

今天有点时间,继续话题。
禾大侠在新帖子中又提到了桥臂电抗,这个东东在有的地方叫磁环。但我个人认为它也并不是直接用于均流的,而是用于抑制电流突变,以免过大的di/dt损坏可控硅。当然,其附带的功能也可以在某种程度上让同一桥臂上的两个并联可控硅能尽量同时触发。
在两个硅并联时,最能起均流作用的,个人认为应该是均流互感器。但这个东东是用于同一个控制单元同时触发两个功率单元时才作用明显。而楼主的系统显然并不是这样,而是装置与装置之间主从。换言之,禾大侠所指的均流手段,适合同一个脉冲同时去触发两个并联的可控硅。而楼主的系统是两个装置做主从分别触发自己的可控硅,还是有区别的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。