回复:四台装置两并联后串联12脉动怎么优化?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-08 20:51:05

33楼

quote:以下是引用老兵在2014-04-08 16:52:29的发言:
今天有点时间,继续话题。
禾大侠在新帖子中又提到了桥臂电抗,这个东东在有的地方叫磁环。但我个人认为它也并不是直接用于均流的,而是用于抑制电流突变,以免过大的di/dt损坏可控硅。当然,其附带的功能也可以在某种程度上让同一桥臂上的两个并联可控硅能尽量同时触发。
在两个硅并联时,最能起均流作用的,个人认为应该是均流互感器。但这个东东是用于同一个控制单元同时触发两个功率单元时才作用明显。而楼主的系统显然并不是这样,而是装置与装置之间主从。换言之,禾大侠所指的均流手段,适合同一个脉冲同时去触发两个并联的可控硅。而楼主的系统是两个装置做主从分别触发自己的可控硅,还是有区别的。

楼主的系统是4台设备,两台并联后与另外的并联两台做12相串联。桥臂电抗器通常不用,因为进线有整流变或进线电抗进行di/dt限制。在老设备(如BBC,就是跟ASIA合并前的ABB)并联时采用,可以做到4并。我们国内联合设计的,也采取这个方式。
均流互感器,我没听过这个用途,是用控制来均流吗?可以,我也给楼主分析了,控制角度裕度较小,有些难度。