回复:一个程序扫描周期是30ms。请问在程序开始与中间读取AIW值。在一个周期内同一个AIW值是相同吗?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12202
  • 精华

    47
  • 被关注

    189

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-08 22:07:12

5楼

1、如果不同的通道是相关的,有相位要求,你关心这个时差是有意义的。如果各通道不相关,有点时差不影响效果吧?
2、如果模拟输入不开启滤波(在系统块里设置),程序读的时候是端子上的即时值;如果开启了滤波,则读的是滤波后的值(读的比较快),并不是端子上的即时值。