发布于 2014-04-09 19:05:15
8楼
叩谢楼上两位大侠的鼎力相助!非常感谢。
今天通过400技术热线,寻求技术支持,工程师给出了我一个计算磁化曲线的方案:
1.设置P1750.03 = 1;
2.P0340=1,执行电机参数计算。
让我试后通报结果。我明天打算再去试。然后报结果共享。另外,天津的技术支持工程师告诉我还有一个参数不是4级的,但等同于4级参数r0029,也可以监控去试试看。
感谢乐工和邹工,给予的点拨和指导。我现在对设置电机磁化曲线完全有底了。嘻嘻,有这么多的高手支持,很感动!而且我现在对玩转G120信心百倍。就像玩转MM440那样。
因为手里有了G120的装置和一个国产ABB电机,我可以尝试G120与MM440在SLVC的转速控制精度的比较了。看看这方面是否有长进。电机是2极的,额定转速(同步)3000rpm,最高转速12000rpm,看看最终的误差有多大(SLVC)。
我是你的朋友