quote:以下是引用csyyy在2014-04-08 20:07:09的发言:
小弟初接触SLM,想咨询下SLM的配置问题:
之前我们公司做的都是国产框架断路器+接触器+进线电抗+SLM,看过西门子的一篇文档后,想如下改进:取消进线接触器(成本上考虑),直接从框架断路器进线侧取预充电,门板上加一按钮或两位自锁旋钮与CU的数字量输入相连,通过门板操作启停,进而控制框架断路器的投投切!请问大家上述方案是否可行,有无存在其他问题?尽可交流。谢谢。。
那什么时候可以分闸呢?只要CU输出信号在,就一直会和合闸电磁铁带电!(框架断没有欠压脱口等功能)