发布于 2014-04-10 22:17:24
75楼
1:建立一个上传数据的专业存储区DB。 包含A 一个(或多个)存储计数器, B 需要存储的数据缓冲区。
2:利用PLC的定时器,生成一个 1s执行的动作,执行存储计数器+1,,同时将变量更新在 数据缓冲区中,
3 :利用原始数据类型打包与HMI进行通信,根据 存储计数器的变化触发存储动作。 这样虽然HMI的存储动作可能因为通讯速度无法形成标准的1s周期存储动作,但保存的数据确是按照周期形成的。
4:如果通讯一周期时间高于1s,则需要将 存储区分割成多个时间的存储单元, 一次通讯更新多个时间块数据区。根据计数器(标志位)的值再在HMI上进行数据分拆。