网线不能代替控制线使用在DC24V或模拟量输入输出回路中

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

网线不能代替控制线使用在DC24V或模拟量输入输出回路中

3103

4

2014-04-11 09:24:41

前几天设备突然停机故障,ET200有一个模拟量输入模块报错,使用数据线连接300PLC,发现报错的模拟量模块的数值超限溢出了,导致系统报错,检查压力传感器没有问题,后发现压力传感器的线路是使用网线来连接的,经过4-5年时间后,网线已经全部老化,绝缘皮脱落,伴随着震动短路从而导致问题。
这次事故的启示就是不能为图省事,好像网线也是可以使用在低压或模拟量回路控制线路上,网线就是网线,网线是不能代替控制线的。