quote:以下是引用Jackie114在2014-04-11 08:10:40的发言:
谢谢了,就是说:
1,先把硬件连接好;
2,上电后,系统会自动对它们进行识别,并分配名称,比如说X的电机模块分配的名称叫:MM3.3_11,SME分配的名称叫SME19
3,通过软件或系统,对它们进行组态,X轴的第一编码器就选:MM.3.3_11, 第二编码器就选:SME19.
不是,
是先做拓扑识别,识别之后是驱动配置,(在调试》驱动系统》驱动配置),在驱动配置里把驱动、电机、编码器(包括第一和第二测量系统)关联到一起,之后做分配轴,是把机床轴和驱动关联到一起。