平时都是用西门子的PLC,现别人让我帮忙FX2N程序,开关量还随便写写,模拟量连最基本的都忘光了,请论坛里的大神帮忙用FX2N格式,翻译如下简单4-20MA模拟量,非常感谢!

LD SM0.0
LTD AIW0,AC0 //FX2N的输入模拟量是第一扩展模块第一通道

LDD>= AC0,+6400
-D +6400,AC0
*D VD100,AC0 // VD100是流量计量程
DTR AC0,AC0
/R 25600.0,AC0
MOVR AC0,VD200 // VD200是显示结果
NOT
MOVR 0.0,VD200

LD SM0.0
MOVW AIW0,AQW0 //输出模拟量是第二扩展模块第一通道