P51=25优化报F50,故障值为3

1137

3

2014-04-11 20:08:38

装置6RA7018四象限,驱动直流机。直流机额定励磁电流2.32A,额定电枢电压440V,额定电枢电流12.5A,额定转速1500/3600rpm。

按名牌设置好相关参数之后,P51=25优化报F50,故障值为3。
看了手册的故障说明,我降低P100,从12.5降低到8A,再启动优化,仍然报该故障且故障值仍为3。再降到5A,还是不行,十分郁闷。。最后搞得只能手动优化。

各位大侠看看可能是什么原因呢?感谢感谢~