楼主的电机是个永磁同步机,特点是如果在拖曳运行时会产生反电势。就是说对于每个转速,都会有对应的定子电压,而无需外部供电感应。
对于这种电机的控制,如果不能描绘磁饱和曲线的话很难控制V/f的关系。而磁饱和曲线的测量又依赖于“磁极辨识”,就是转子磁极的初始物理位置。需要编码反馈进行离线自动测量和识别。CU240E没有这个功能,CU310、CU320都有“磁极辨识”。CU250S驱动第三方伺服还不大清楚。
本人试过没经过磁极辨识驱动伺服电机,电流很大,接近于饱和。