quote:以下是引用kdrjl在2014-04-13 07:16:46的发言:
另外,楼上的禾好说的对,CU240-2没有,都是系统自己默认和内定的。这个我前两天做实验时有体会。外部条件怎么干预都无作用。
CU240-2当然有磁化曲线的检测功能。它是根据你“组态”控制方式(P1300)来决定的。然后在执行P1910;通电-ON时,执行或不执行磁化曲线测试。
这和MM440是一样的。本来P0010快速调试退出前,也可以设置P1910和P1960,自动连续执行。只不过我们不喜欢这样做。
检测后的磁化曲线;只不过没让看。(其实,看了也没有修改过。)