quote:以下是引用kdrjl在2014-04-10 20:03:41的发言:
不知道楼主为什么非要用断路器做开关,用接触器而不是断路器,不是更好吗?如果是接触器,断电再上电就是安全的了。因为全线路断电,接触器的触点也随之就跳了。再上电主电路是断的,只有预充电好,才会激励接触器闭合。唉...,非要框架式断路器干嘛?
另外,说欠压保护,难道直流母线不能检测欠压吗?如果能,由SLM或者逆变器模块输出开关量状态字,去切断进线接触器,岂不更好?还省了各种保护器件的累赘呢。
我认为,充分的利用SLM和电机模块的智能化功能,去代替各种传统的保护器件,既发挥传动控制器的潜在功能。节省重复性的保护。降低成本呀。只要能保证系统的基本安全就足够了。
呵呵!谢谢您的回复,您说的有道理!但是现在我的这个设计进电之后还有MM440和一些直接启动的电机,所以容量也比较大,就选了框架!还有接触器控制还是在过流这方面有不足之处吧?