发布于 2014-04-14 00:01:55

9楼

quote:以下是引用四枫院月泽在2014-04-13 19:30:39的发言:
quote:以下是引用Zane在2014-04-13 16:45:15的发言:
S7通讯是服务器/客户端机制的通讯
S7-300的DP/MPI接口只能做S7通讯的服务器,不能做客户端,所以两个S7-300之间通过DP/MPI接口是无法建立相互的通讯的。

建议看看Simatic Communication 这本手册


多谢 帮主解答。。。Simatic Communication 这本手册 没找到

只找到一本SIMATIC与SIMATIC通讯系统手册

里面都是介绍 通讯的 不知道是不是这本书呢?

就是这本,好好看吧。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download